各位同行你有没有碰到 1000 IE V3面板死机现象,也就是按各按键屏上有反映但是PLC没有接收到屏的信号,断下电再上电就一切正常
分享
qcb8888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
383 点
下载积分:
2078 分
在线时间: 419(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-11
查看qcb8888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-03 14:47
只看该作者
|
小
中
大
是不是会自己进入离线模式
分享
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
377 个
工控威望:
700 点
下载积分:
3 分
在线时间: 1544(小时)
注册时间:
2013-01-09
最后登录:
2024-12-22
查看leisure的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-08-05 09:04
只看该作者
|
小
中
大
你需要OS更新一下啦,方法如下:
1:触摸屏组态软件:WINCC FLEXIBLE SMART,下载链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/smartline/download/WinCC_flexible_SMART_V3.exe
2:服务工具: SIMATIC ProSave,此软件为受限,需要申请在德国服务器下载下载页面:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/10347815/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B7%A5%E5%85%B7-simatic-prosave?dti=0&lc=zh-CN
3:OS镜像更新补丁包:WinCC_SLV3.0.0.0_Patch_1640019,下载链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/smartline/download/WinCC_SLV3.0.0.0_Patch_1640019.zip
4:Smart Line V3 OS参考手册Smart Line V3 OS.pdf,下载链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/upload/file/20160518/6359919671902164016214812.pdf
分享
qcb8888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
383 点
下载积分:
2078 分
在线时间: 419(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-11
查看qcb8888的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-08-16 13:19
只看该作者
|
小
中
大
谢谢楼上的
分享