楼主  发表于: 2016-08-02 21:17
第一次做温度控制,加热管给水恒温,用PWM控制固态继电器,但固态继电器一开一关造成电压一高一低,什么灯泡啊,电脑啥的受影响,设备放实验室,旁边有好多实验设备,电脑什么的,客户不干了,请问有什么办法解决么。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-10
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-06 14:35
应该是电源容量不够,
有计算负荷吗?