路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-26 22:00
下午完成的,没有合适的多股线,凑合搞,各位看下还有什么不足之处,多多指教,谢谢!!!   [attachment=150020]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 漂亮!
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 3619 点
    下载积分: 3521 分
    在线时间: 3810(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-12-28
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-07-26 22:03
    什么样的公司,就这么省。
    密度这么高,变频伺服怎么散热,里面装小空调吗?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-07-26 22:13
    引用
    引用第1楼tingfenghu于2016-07-26 22:03发表的  :
    什么样的公司,就这么省。
    密度这么高,变频伺服怎么散热,里面装小空调吗?

    没办法,安装电柜的空间就只有这么大,加轴流风机咯
    彭万生
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1890 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    注册时间: 2013-08-04
    最后登录: 2024-04-17
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-07-26 22:23
    发热大的设施安装太紧密了。这么紧密安装,必须仔细·计算散热,否则后期问题麻烦。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 真诚感谢!
    彭万生
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1890 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    注册时间: 2013-08-04
    最后登录: 2024-04-17
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-07-26 22:25
    那个不小的变压器,放在中间,感觉也不符合电气标准和实际应用。变压器也会发热的!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 真诚感谢!
    68074633
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 2140 点
    下载积分: 13535 分
    在线时间: 321(小时)
    注册时间: 2014-06-25
    最后登录: 2024-11-13
    查看68074633的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-07-26 22:33
    太密了,实在不行,接线端子盘可以省了,直接接。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 真诚感谢!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2830 个
    工控威望: 4458 点
    下载积分: 215264 分
    在线时间: 3186(小时)
    注册时间: 2008-02-22
    最后登录: 2024-12-28
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-07-27 05:40
    排版及布局还有走线太不合理!根本没考虑元件之间互相干扰及散热问题,给后期维护添加不一般的麻烦。如果在调试过程中出点问题改动相当困难。如果以10分来评价的话,这个只是能评4.5分。
    个人见解请勿砸砖!!谢谢!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 我给自己评3分,谢谢指点 ..
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    tathui
    机械工
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1427 个
    工控威望: 11723 点
    下载积分: 5723 分
    在线时间: 643(小时)
    注册时间: 2016-04-28
    最后登录: 2024-12-28
    查看tathui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-07-27 07:18
    太密
    如果箱体深度够可以考虑两层
    排风扇……@
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 真诚感谢!
  • 隔行如隔山
    ixiaxia
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 95(小时)
    注册时间: 2013-08-02
    最后登录: 2017-03-29
    查看ixiaxia的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-07-27 08:13
    感觉就是太密了  也不能这么省吧

    个人觉得  你变频器与PLC可以交换下位置    PLC下面是交流    
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 真诚感谢!
    ml710317
    细节决定成败
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 2184 点
    下载积分: 8241 分
    在线时间: 460(小时)
    注册时间: 2016-01-04
    最后登录: 2019-01-28
    查看ml710317的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-07-27 08:14
    1.变频器和PLC之间过于紧凑,可能会产生干扰
    2.变频器之间过于紧凑,不利于散热
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业)
  • 雨雨田-细节决定成败
    QQ:1121930977
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11309 个
    工控威望: 18687 点
    下载积分: 12467 分
    在线时间: 2700(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-12-28
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-07-27 08:26
    都说的很对,如此的配置空间却不留足,欠妥,建议重做
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 真是好人!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    eledesigner
    懂一点点
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1812 个
    工控威望: 2074 点
    下载积分: 2732 分
    在线时间: 2236(小时)
    注册时间: 2009-08-21
    最后登录: 2024-12-28
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-07-27 09:32
    什么plc啊,就三个伺服,可以用fx,CP1H对付了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 真诚感谢!