用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U四轴脉冲中想把SD8340中脉冲清除DMOV怎么也清除不掉
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
18862403674
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
129 点
下载积分:
710 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-03-31
最后登录:
2024-11-06
查看18862403674的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-07-24 08:05
只看楼主
|
小
中
大
DMOV清除后显示0。再驱动又在原有值上加减。求大神带路
分享
18862403674
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
129 点
下载积分:
710 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-03-31
最后登录:
2024-11-06
查看18862403674的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-24 09:39
只看该作者
|
小
中
大
分享
18862403674
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
129 点
下载积分:
710 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-03-31
最后登录:
2024-11-06
查看18862403674的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-07-24 09:42
只看该作者
|
小
中
大
有啥意见都可以提一提啊
、、大神跪求一言
分享
laihuaxun200
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
362 点
下载积分:
1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间:
2013-11-20
最后登录:
2024-08-19
查看laihuaxun200的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-07-24 10:28
只看该作者
|
小
中
大
这个要看程序
分享
henrywang10
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
249 个
工控威望:
306 点
下载积分:
742 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2015-10-06
最后登录:
2024-11-12
查看henrywang10的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2016-07-24 14:46
只看该作者
|
小
中
大
DMOV K0 D8340 写入这个程序看下
分享
18862403674
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
129 点
下载积分:
710 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-03-31
最后登录:
2024-11-06
查看18862403674的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2016-07-24 17:01
只看该作者
|
小
中
大
你说的我早用过了。谢谢兄弟,首先提一下,我只是单一的用plsy发脉冲串的。没用特殊定位指令,在特殊寄存器里sd5502监测的脉冲数。是可读写入的。清零后,sd5502是显示0。但是同一轴还有一地址sd8140是只可读的地址,里面的值还在?再次驱动脉冲输出又给清的覆盖了
分享
sszhen-hua
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
453 点
下载积分:
870 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2024-08-04
查看sszhen-hua的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2016-07-24 17:07
只看该作者
|
小
中
大
把程序发上来,好讨论啊
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-26
查看ymmfa的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2016-07-24 18:59
只看该作者
|
小
中
大
和FX兼容的SD应该是只读的。只有FX5U自己的D才能DMOV
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
18862403674
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
129 点
下载积分:
710 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-03-31
最后登录:
2024-11-06
查看18862403674的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2016-07-24 19:11
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第7楼ymmfa于2016-07-24 18:59发表的 :
和FX兼容的SD应该是只读的。只有FX5U自己的D才能DMOV
师傅你好,我在手册特殊寄存器里查询了。地址后缀是R/W阿。。
分享
18862403674
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
129 点
下载积分:
710 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-03-31
最后登录:
2024-11-06
查看18862403674的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2016-07-24 19:17
只看该作者
|
小
中
大
因为四个轴的速度是要实时变化的,步清零误差累计了啊。用变速定位的话,最后还是需要脉冲归零点清除。
分享
18862403674
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
129 点
下载积分:
710 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-03-31
最后登录:
2024-11-06
查看18862403674的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2016-07-24 19:29
只看该作者
|
小
中
大
貌似懂了。。。我定位指令清零的地址不对应,PLSY是只读。。。如果改用PLSV的话清零该指令的脉冲寄存地址应该就不会出问题了。。。
分享
jum1982
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
197 个
工控威望:
753 点
下载积分:
695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2014-02-12
最后登录:
2024-11-12
查看jum1982的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2016-08-01 16:37
只看该作者
|
小
中
大
看手册不认真,这个不能直接用MOV ,要用HCMOV ,高速传送指令。
附件:
FX5定位.pdf
(1995 K) 下载次数:157
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园