ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-19 15:50
伺服的国产的750W  N力2.4  程序要求位置与速度双控制,程序是做到了双控制,伺服电机一直转,监控参数力矩只用了不到30%

我换过台达伺服750W试过一样发热,换过1000W国产同品牌伺服试过一样发热,对了机械的减速比是1:30(伺服电机30圈机械传动机构动一圈)

最近在想把机械的减速比换成1:15的来试试看能不能实现不发热;(伺服电机工作半个小时的样子温度就有70-80度的样子,一直这样运行担心时间就了出问题)

大神些来讨论下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-07-19 15:58重新编辑 ]
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-20 14:07
一般伺服电机的扭力曲线在3000转以下基本没变化的,所以你换减速比可能没啥效果,连续运行就是会有发热的情况!不用担心,如不放心,可考虑楼上的风扇建议!