楼主  发表于: 2016-07-18 10:27
M440变频器,S7 200PLC USS通迅,只有一个变频器

PLC发出指令后,变频器滞后几秒钟才有反应,滞后时间是随机变化的(最迟都有6秒了)

同样的程式,其它同型号机器从没出现过此问题(PLC程序都装过几十台机了)

更换了变频器,通迅线还是没解决问题,变频器设置都是
把别的同型号已调好机器的PLC拆过来装上,还是不行

变频器设置都是与其它机器一样的
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 10:54
引用
引用第1楼工控勤哥于2016-07-18 10:50发表的  :
东西都换完了还不行,是不是有环境干扰!




环境还行,旁边同型号机器调试都没事
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-18 14:57
NND
PLC 没接地线,上周五叫电工接了,还是不行
刚才亲自接的,就OK了,
老板天天说要做行业顶尖公司,招的亲戚做电工,狗屁都不懂