fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-15 16:01
买了台设备,3U+3GA的PLC前段时间调式时可以用软件加SC-09+USB-RS232的线读取程式.这两天程序调式好了.我想把程序下载备份.出现了图片这种情况.我用我的线测式1S,2N没有问题.电脑也接上面讲的一样,启动N次,用GX-W,GX-D两种较软件都式过,还是不行,求各位大神支招。是不是编程人员在程序调式好了后.改了里面的设置.因为没调式好的时候可以随意下载.请大师们指点下.是不是加密了.但是加密了下载确实要提示关键字。设备款以全部付清.
[ 此帖被fhy0410在2016-08-10 23:35重新编辑 ]
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-15 20:27
这个问题出现的概率比较小,我碰到过1 、2次,怎么弄都不行,把电脑重启后,嘿,连上了,这是我碰到的情况,不知道能不能帮到你
学无止境