现情况如下:在气缸上安装两个磁性开关,当气缸下行碰到下面的磁性开关时,执行下一个动作,若是没碰到,则发出警报,气缸复位,下面的磁性开关取上升沿脉冲,取反的话,怎么取?
用上图比较,假设X4为磁性开关
[ 此帖被巩盼盼在2016-07-12 15:54重新编辑 ]
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1052 个
工控威望:
1251 点
下载积分:
21813 分
在线时间: 292(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2024-11-23
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-12 17:42
全看
|
小
中
大
LDP X4
SET M0
LD X4
T0 K1
LD T0
RST M0
LDI X4
T1 K2
LD T1
报警输出
T0 与T1的值根据实际而定,看一下是不是这样理解
楼主留言:
X4换成M0吧?