楼主  发表于: 2016-07-05 11:33
调伺服的时候,加减速时间设为100ms能用,设为400ms也能用,要想获得最快的速度,又能保证设备在最佳状态运行,这个加减速怎么设合适?
linzhenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2007-07-15
最后登录: 2024-09-18
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 19:57
加减速时间不是电控决定的,而是机械决定的。
机械结构(包括电机选型)决定你的最快加速度是多少。明白吗?
楼主留言:
由机械确认我赞同,那机械又是如何确认的呢,有什么计算公式没?
linzhenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2007-07-15
最后登录: 2024-09-18
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-16 16:32
对于直线运动:力=质量x直线加速度
对于旋转运动:力矩=转动惯量x角加速度
楼主留言:
赞一个