玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2024-11-02
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-05 11:33
调伺服的时候,加减速时间设为100ms能用,设为400ms也能用,要想获得最快的速度,又能保证设备在最佳状态运行,这个加减速怎么设合适?
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 737 个
工控威望: 5418 点
下载积分: 24735 分
在线时间: 1367(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-19
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 11:20
楼主本人就是高手,我一般也是慢慢调,没有别的办法啊,调到合适的就好了,而且二台一样的机器,机械性能不一样很正常啊。所以参数有时也调的不一样。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 737 个
工控威望: 5418 点
下载积分: 24735 分
在线时间: 1367(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-19
查看仙居人家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-18 11:23
特别是在织布机器上,要求快速响应啊,1S时间要快速启停各3次。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。