玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2024-08-30
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-05 11:33
调伺服的时候,加减速时间设为100ms能用,设为400ms也能用,要想获得最快的速度,又能保证设备在最佳状态运行,这个加减速怎么设合适?
机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 223 点
下载积分: 964 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2013-12-18
最后登录: 2018-05-08
查看机械电子学徒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-23 10:38
这是一个好问题。楼主一直想要的是如何正确设置伺服定位加减速时间的具体公式。我跟楼主一样,困惑不已,在工业现场,本人认为最直接粗暴的是经验法,最不靠谱的也是经验法,探究一件事情的原理是很有必要的,这样在碰到问题时才能举一反三,正确找到问题的关键点,希望大神出现,接到楼主与不才的疑惑:
           1、如何正确设置伺服定位时,上位机发送脉冲频率的加减速时间
           2、如何选择合适的加减速曲线,S型曲线与T型曲线的区别于优劣
希望能出现具体的推导过程。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qq1090067363)
  • 有不懂就要学,学不会就要问