玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2024-11-02
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-05 11:33
调伺服的时候,加减速时间设为100ms能用,设为400ms也能用,要想获得最快的速度,又能保证设备在最佳状态运行,这个加减速怎么设合适?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-05 11:36
这个如同矛与盾的关系。
如果硬件(机械性能允许)可以设置更短的升、降速时间,反之只能加大这些时间。
楼主留言:
你的回答稍微专业一点,至少没跑题,但是不是我要的理想答案
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-08 09:48
引用
引用第1楼wwcwwc于2016-07-05 11:36发表的  :
这个如同矛与盾的关系。
如果硬件(机械性能允许)可以设置更短的升、降速时间,反之只能加大这些时间。

一般伺服升降速时间在100mS--1000mS之间,没有明确的规约的原因是因为不能够确定机械方面的特性。
楼主留言:
如果能确定机械特性比如负载重量,用丝杆,那有没有什么办法吧加减速确定下来
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-08 11:53
这个升降速时间设置的原则是先大后小。
即先设置相对较大的数值,然后慢慢缩短时间,看电气、机械性能是否能够到达运行重复定位时的精度、机械、电气噪音等指标。