73998009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 287 点
下载积分: 3883 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-06-29
最后登录: 2024-06-18
查看73998009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 17:50
三菱伺服用绝对定位控制,停电后电池供电,设置为绝对模式,可每次断电了都显示在原点,其余工作一切正常。这是什么原因?请教各位老师们,谢谢
电池是新换的,有电,设置我就设为位置模式+绝对位置检测,程序上有个清0的,我写的和老机台上一样的,不同是老机是用FX3G而我用的是FX3U的
我设置的是  :绝对位置PA03=0001     位置模式PA01=0000   脉冲+符号PA13=0011
以下是程序文件:急请各位老师解答!分析!!!

程序是驱动双伺服的,运行工作正常,带注解,可仅供参考,但运行后有如不回原点,停电后重启会自动设为0 点。
[attachment=149319]
[ 此帖被73998009在2016-07-05 08:15重新编辑 ]
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
p540762
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 1838(小时)
注册时间: 2009-04-05
最后登录: 2024-12-22
查看p540762的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-03 22:52
程式能分享嗎?