qd75中的opr求教
上一主题
下一主题
没有钱爷装逼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
292 点
下载积分:
5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2013-08-23
最后登录:
2024-10-16
查看没有钱爷装逼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-30 17:01
只看楼主
|
小
中
大
程序中D18.3和D18.4用法求教,两个位都是U0\g817中的监视位,可是改该两位在程序中不管在自动还是回远点过程中都是常开,本人认为18.3opr请求在未回远点情况下应该是一直on的,18.4opr完成标示应该是在opr完成后输出一个脉冲!究竟是不是这样求大神赐教一下?谢谢了
分享
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
770 个
工控威望:
988 点
下载积分:
13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2011-09-20
最后登录:
2024-11-22
查看uu.liu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-30 17:32
只看该作者
|
小
中
大
这个是当原点没有完成时D18.3回亮,当原点完成后D18.4回亮,然后seT M1**就可以用了。MOV U0\G817 D18