威纶的屏MT6070IH和台达变频器VFD-EL通讯,控制监控都正常,但是只要变频器和触摸屏一断电,再上电,触摸屏上的设定频率就变成0了,听人说用威纶的宏指令,能把变频器的频率设定值写到RW断电保持区,然后等系统再上电时,再回传到变频器,哪位大神能写个案例?感激不尽。变频器的频率设定地址是4X 8194
分享
wwjfsk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
190 点
下载积分:
933 分
在线时间: 433(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-11-10
查看wwjfsk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-23 14:44
全看
|
小
中
大
用屏RW地址例如RW10设置频率
宏语言
定义变量 A
GetData(A, "触摸屏", RW, 10, 1)
SetData(A, "变频器", 4x, 1#8194, 1)
变频器的站号1为1#,2为2#。