用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏如何使用宏指令让屏上的数值断电保持?
上一主题
下一主题
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2023-10-18
查看cyh37017的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-27 17:11
全看
|
小
中
大
威纶的屏MT6070IH和台达变频器VFD-EL通讯,控制监控都正常,但是只要变频器和触摸屏一断电,再上电,触摸屏上的设定频率就变成0了,听人说用威纶的宏指令,能把变频器的频率设定值写到RW断电保持区,然后等系统再上电时,再回传到变频器,哪位大神能写个案例?感激不尽。变频器的频率设定地址是4X 8194
分享
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2023-10-18
查看cyh37017的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-08 22:35
全看
|
小
中
大
没用PLC哦,我是直接用屏和变频器通讯的,解决了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏如何使用宏指令让屏上的数值断电保持?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问