sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-26
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-26 19:07
用S7-200PLCMODBUS库指令与七喜变频器实现通信,验证并不成功?请专家看看问题出在哪?
HD700变频器与西门子PLC S7-200的Modbus RTU通信控制-机电之家网PLC技术网  http://www.jdzj.com/plc/article/2014-3-25/44985-1.htm
[ 此帖被sanlihu在2016-06-26 20:31重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-29 10:28
下载看看
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
anni1235
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2016-05-06
最后登录: 2021-07-09
查看anni1235的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-30 09:13
网络2的参数设定与变频器设定通讯参数是否一致,可以尝试采用无校验方式能否通讯上;西门通讯地址要在原来通讯地址上偏移一位
附件: 核对参数设定.zip (12 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-26
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-04 22:45
谢谢。问题已解决
吉圆电气 QQ751673698
hu33333
学不能停
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 621 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2021-07-14
查看hu33333的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-20 09:13
学习一下楼主的问题,谢谢楼主了