一台15kw的电机,机械应该没问题,运行的时候,有一项电流比其他两项大3个电流左右,而且电流会突变,运行一段时间,电流会跳到30多,负载有波动,但是没有那么大,其他两项没有那么大,他的电源进线电缆有接头,电压360左右,三相都是360左右的,电机电阻量了也差不多一样的,请问这是什么问题
cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 738 点
下载积分: 722 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-05
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-23 15:36
引用
引用第1楼老学生于2016-06-22 21:06发表的  :
问题不大在范围之内。用什么仪表测的数据?其它两相多少?

用的钳型表量的,热继动作了,就是频繁的动作,卡了发现电流表有异常