一台15kw的电机,机械应该没问题,运行的时候,有一项电流比其他两项大3个电流左右,而且电流会突变,运行一段时间,电流会跳到30多,负载有波动,但是没有那么大,其他两项没有那么大,他的电源进线电缆有接头,电压360左右,三相都是360左右的,电机电阻量了也差不多一样的,请问这是什么问题
分享
601588
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
217 点
下载积分:
552 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2016-06-05
最后登录:
2018-10-23
查看601588的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-22 22:25
全看
|
小
中
大
排除外部原因,某一相可能有匝间短路