用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机三相电流不一样的问题
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
744 点
下载积分:
737 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-12-17
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-22 20:19
全看
|
小
中
大
一台15kw的电机,机械应该没问题,运行的时候,有一项电流比其他两项大3个电流左右,而且电流会突变,运行一段时间,电流会跳到30多,负载有波动,但是没有那么大,其他两项没有那么大,他的电源进线电缆有接头,电压360左右,三相都是360左右的,电机电阻量了也差不多一样的,请问这是什么问题
分享
1018542964
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
168 点
下载积分:
4598 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2014-04-27
最后登录:
2024-12-23
查看1018542964的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-28 22:43
全看
|
小
中
大
电机只要发热范围正常就没事
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机三相电流不一样的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问