用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机三相电流不一样的问题
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
373 个
工控威望:
749 点
下载积分:
749 分
在线时间: 303(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2025-01-18
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-22 20:19
全看
|
小
中
大
一台15kw的电机,机械应该没问题,运行的时候,有一项电流比其他两项大3个电流左右,而且电流会突变,运行一段时间,电流会跳到30多,负载有波动,但是没有那么大,其他两项没有那么大,他的电源进线电缆有接头,电压360左右,三相都是360左右的,电机电阻量了也差不多一样的,请问这是什么问题
分享
lty504351
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1193 点
下载积分:
18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间:
2009-10-12
最后登录:
2024-09-03
查看lty504351的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-01 15:59
全看
|
小
中
大
如果固定这一相出问题,那应该就是绕组的问题可能性大,一般来讲修过的电机的可能性大,或者绕组局部有损坏;也许这一相电源在哪个点的接触出问题,也是会发生的
干到老,学到老
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机三相电流不一样的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问