cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 749 点
下载积分: 749 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-01-18
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-22 20:19
一台15kw的电机,机械应该没问题,运行的时候,有一项电流比其他两项大3个电流左右,而且电流会突变,运行一段时间,电流会跳到30多,负载有波动,但是没有那么大,其他两项没有那么大,他的电源进线电缆有接头,电压360左右,三相都是360左右的,电机电阻量了也差不多一样的,请问这是什么问题
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-01 15:59
如果固定这一相出问题,那应该就是绕组的问题可能性大,一般来讲修过的电机的可能性大,或者绕组局部有损坏;也许这一相电源在哪个点的接触出问题,也是会发生的
干到老,学到老