控制柜接地的问题
上一主题
下一主题
bai_cola
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
98 点
下载积分:
2124 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2016-05-23
最后登录:
2016-07-18
查看bai_cola的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-22 15:39
全看
|
小
中
大
小弟刚刚入行,问的问题可能比较初级,请各位海涵。
最近的项目用的电源是三相五线制的,我本来认为接地方法应该是用总电源引过来的地线接到PE排上,然后各个电器的接地也接到PE排上。
但我今天看到另一个电箱,开关电源的E是直接拧个螺丝撞到柜子壁上的,我想知道是不是这就是相当于省略了PE排,效果也一样?
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11302 个
工控威望:
18680 点
下载积分:
12453 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-28
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-23 08:51
全看
|
小
中
大
从TN-S系统将PE线引到配电柜接地母排上,然后设备终端的PE汇聚到接地母排上,当然也包括配电柜自身的金属接地线。如果采用TN-C-S系统,则N线在进入配电柜先重复接地,然后分别引入N排与PE排,设备终端分别将N线与PE线接入对应排,后续PE不得重复接地