lidaqian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 228 点
下载积分: 762 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2023-04-10
查看lidaqian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-22 11:53
DELTA变频器驱动一个链条轴,从该轴取编码器信号入PLC,经处理后为0-10V由D/A块再送变频器模拟量端.精度不要求很高.请各位高手给个鉴定可行否?先谢谢了!!!
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-22 11:57
可以,我们用同步控制器控制两台电机