平时运转正常的机器,这两天出现X轴位置偏差,偏差距离在一个毫米上下,而且只朝右边一边偏移,复位一下就好了但循环工作十多次又出现偏差,本人菜鸟能想到的都搞了就是不行,求教各位高手在此感谢!
分享
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
583 个
工控威望:
2137 点
下载积分:
2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2016-02-18
最后登录:
2024-11-02
查看小八哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-22 07:31
全看
|
小
中
大
这种情况碰到过好多次 自动增益改为手动 参数调整好 就可以了