楼主  发表于: 2016-06-20 10:22
现有信捷一体机xp3-16rt,前面一位工程师编写了这样一段程序“
LD    M8000
MOV    ID1050    D0
MUL    D0    K100    D1
DDIV    D1    K16383    D3
SUB    D3    K40    D200
我第一次看程序时,ID1050数值为11126,为啥执行第五条程序(sub)时d200数值是499?
我第二次看程序时,ID1050数值为11126。为啥D0变成了0
求哪位高手给解答一下
id1050为0-5v电压信号输入
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-20 20:10
人才啊 用了mul  会默认结果是双字节的   d1  默认是  do和d1 组成一个双字   完全是个新手写的 写程序尽量用双字 即使不用也要分开用  这是习惯问题