各位前辈,我用威纶屏连接FX2n的PLC,显示计时器T的值,在计时的过程中,屏上的计时显示出现闪烁的情况,一会显示计时时间,一会出现*号,好像是1秒一个周期一样,交替出现,最终导致计时不准,出现计时延时的情况,与PLC的计时时间不一致,总的计时时间与PLC的实际计时时间相差一半的样子!后来百度,说不能直接显示T的时,要用D的值显示,我就将T的值传送到D,用D的值在触摸屏上显示,测试结果还是一样的情况。
请问是什么情况?是不是因为触摸屏的扫描周期原因?如何解决?
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-12-03
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-21 14:11
16位跟32位选项确认下,可能HMI读取了32位数据了