用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC与人机通讯 干扰,求实用屏蔽方法
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
345 点
下载积分:
1195 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2007-11-19
最后登录:
2024-11-27
查看money11的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-16 11:43
只看楼主
|
小
中
大
PLC型号是Q00U,人机界面是威伦的TK6070IP,通过QJ71C24R4串行模块通信。控制箱入电源是三相220V一次侧接着两个卷帘门电机与二次侧没有做隔离电源。
平时开机都好好的一切正常,就是卷帘门马达动作时,通信模块ERR就报错然后就断线了。箱子有做接地,通信线也有加磁环试过都没有办法改善。。。
分享
601588
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
217 点
下载积分:
552 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2016-06-05
最后登录:
2018-10-23
查看601588的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-16 16:39
只看该作者
|
小
中
大
1将plc电源与 电机供电分开,2电机外壳接地,3控制箱接地是否可靠,4通信线使用带屏蔽层的。
分享
source08
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
538 个
工控威望:
6769 点
下载积分:
7184 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2011-03-01
最后登录:
2024-11-29
查看source08的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-06-16 18:35
只看该作者
|
小
中
大
PLC用隔离变压器+滤波器供电!
分享
修缘168
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
256 个
工控威望:
443 点
下载积分:
7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2014-03-24
最后登录:
2024-06-25
查看修缘168的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-06-16 20:38
只看该作者
|
小
中
大
路过学习一下。
分享
wzw945
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wzw945的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2016-06-16 20:44
只看该作者
|
小
中
大
估计是没有真正接地,要马达与大地可靠相连
分享
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
976 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2016-06-16 20:52
只看该作者
|
小
中
大
通信屏蔽层单端接地。
分享
luanzh
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
243 点
下载积分:
1008 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2007-12-12
最后登录:
2021-02-24
查看luanzh的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2016-08-01 15:52
只看该作者
|
小
中
大
通讯线多长,,不能超过3M,屏蔽有时候没用,,我通讯线长4M,开始没问题,,到后来通讯读取数据都有问题,改了线路,,线变短了就没事了
分享
yingzhiban
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
237 点
下载积分:
7131 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2011-10-06
最后登录:
2024-11-29
查看yingzhiban的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2016-08-10 10:13
只看该作者
|
小
中
大
应该是接线有问题
分享
昕毅parkour
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
105 点
下载积分:
6122 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2016-04-03
最后登录:
2019-08-16
查看昕毅parkour的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2016-08-10 12:58
只看该作者
|
小
中
大
路过学习,望楼主告知最终的改善方法,谢谢了
分享
hjl76
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
173 点
下载积分:
692 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2009-12-02
最后登录:
2024-08-16
查看hjl76的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2016-08-10 14:36
只看该作者
|
小
中
大
PLC用隔离变压器+滤波器供电
分享
dyf177
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
126 点
下载积分:
3023 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2014-06-23
最后登录:
2024-10-09
查看dyf177的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2016-08-11 12:48
只看该作者
|
小
中
大
PLC用隔离变压器+滤波器供电,同时购买好的屏蔽电缆
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1887 个
工控威望:
2037 点
下载积分:
11036 分
在线时间: 806(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-29
查看yerong的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2016-08-12 09:32
只看该作者
|
小
中
大
PLC用隔离变压器 给人机界面供电的开关电源也从隔离变压器取电
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
PLC与人机通讯 干扰,求实用屏蔽方法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问