PLC型号是Q00U,人机界面是威伦的TK6070IP,通过QJ71C24R4串行模块通信。控制箱入电源是三相220V一次侧接着两个卷帘门电机与二次侧没有做隔离电源。
平时开机都好好的一切正常,就是卷帘门马达动作时,通信模块ERR就报错然后就断线了。箱子有做接地,通信线也有加磁环试过都没有办法改善。。。
601588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-06-05
最后登录: 2018-10-23
查看601588的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 16:39
1将plc电源与 电机供电分开,2电机外壳接地,3控制箱接地是否可靠,4通信线使用带屏蔽层的。
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 538 个
工控威望: 6769 点
下载积分: 7184 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看source08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-16 18:35
PLC用隔离变压器+滤波器供电!
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-16 20:38
路过学习一下。
wzw945
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wzw945的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-16 20:44
估计是没有真正接地,要马达与大地可靠相连
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-16 20:52
通信屏蔽层单端接地。
luanzh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2021-02-24
查看luanzh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-01 15:52
通讯线多长,,不能超过3M,屏蔽有时候没用,,我通讯线长4M,开始没问题,,到后来通讯读取数据都有问题,改了线路,,线变短了就没事了
yingzhiban
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7131 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2024-11-29
查看yingzhiban的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-10 10:13
应该是接线有问题
昕毅parkour
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 6122 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-04-03
最后登录: 2019-08-16
查看昕毅parkour的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-10 12:58
路过学习,望楼主告知最终的改善方法,谢谢了
hjl76
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 173 点
下载积分: 692 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-12-02
最后登录: 2024-08-16
查看hjl76的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-10 14:36
PLC用隔离变压器+滤波器供电
dyf177
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 3023 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2024-10-09
查看dyf177的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-08-11 12:48
PLC用隔离变压器+滤波器供电,同时购买好的屏蔽电缆
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1887 个
工控威望: 2037 点
下载积分: 11036 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-29
查看yerong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-12 09:32
PLC用隔离变压器   给人机界面供电的开关电源也从隔离变压器取电
  • «