• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lw7968257
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 610 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-06-05
最后登录: 2016-09-07
查看lw7968257的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-07 19:06
三菱plc急停怎么写,如果用常开的话,有风险肯定不行;要是用常闭程序是不是要大改
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-25
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-07 22:40
常闭还不是一样,将程序里用常开就行了。
一般急停设计不会用PLC控制电路,急停控制安全继电器,按下急停断开控制电路。PLC电源并不断开,PLC输出报警。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(che_zcc) +1 赞同
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    han912xue
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 11682 分
    在线时间: 84(小时)
    注册时间: 2016-04-19
    最后登录: 2024-03-21
    查看han912xue的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-06-08 07:27
    把急停的常开触电窜到PLC电路上
    wangnaizhi
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1273 个
    工控威望: 1449 点
    下载积分: 5484 分
    在线时间: 896(小时)
    注册时间: 2015-08-31
    最后登录: 2024-11-19
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-06-08 08:03
    一般急停就是让电路信号无法传递下去就可以了 至于复位信号怎么给 就得注意点了
    liuwengui
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 986 分
    在线时间: 10(小时)
    注册时间: 2016-05-07
    最后登录: 2016-06-11
    查看liuwengui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-06-08 10:39
    具体什么程序不大清楚,但是一般急停都是常闭。
    巩盼盼
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 950 分
    在线时间: 50(小时)
    注册时间: 2016-05-14
    最后登录: 2017-12-29
    查看巩盼盼的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-06-09 13:24
    一般用常闭 在程序中加可以   在外部控制回路加也可以
    601588
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 552 分
    在线时间: 21(小时)
    注册时间: 2016-06-05
    最后登录: 2018-10-23
    查看601588的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-06-09 21:00
    在外部控制回路中应该可靠性好点
    zmc5552008
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 1971 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2015-04-26
    最后登录: 2024-06-30
    查看zmc5552008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-06-10 15:28
    硬件上一般是采用常闭,这样在紧急情况下,按下急停必须起作用,至于在程序里面使用常开常闭,就看你的程序怎么写了
    lijikui25
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 18(小时)
    注册时间: 2009-07-22
    最后登录: 2016-06-23
    查看lijikui25的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-06-16 23:19
    硬件上一般是采用常闭,这样在紧急情况下,按下急停必须起作用,至于在程序里面使用常开常闭,就看你的程序怎么写了。同感
    初入职场
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 636 分
    在线时间: 22(小时)
    注册时间: 2016-03-23
    最后登录: 2017-09-09
    查看初入职场的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-06-17 08:53
    不用,如果已经写了常开的程序,那直接用替换就好了
    fyang528
    学习、学习、再学习!
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 5209 点
    下载积分: 20777 分
    在线时间: 132(小时)
    注册时间: 2014-04-25
    最后登录: 2024-11-23
    查看fyang528的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-06-17 09:15
    这个随便写都可以,如果硬件用常开,程序用常闭,硬件用常闭,程序用常开就可以了
    HAM . BD7KMX  bd7kmx@163.com
    berniewang
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 532 分
    在线时间: 1(小时)
    注册时间: 2016-06-17
    最后登录: 2017-03-14
    查看berniewang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-06-17 16:52
    学习学习还是不错的
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go