gxl19910326
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 559 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-04-23
最后登录: 2017-11-16
查看gxl19910326的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-02 15:32
三菱plc输入输出为7个一组:x0-x7  x10-x17
                         y0-y7  y10-y17
在mx opc server4.20中设置i/o adress  ,是x0-xf,x10-x1f
                                         y0-yf  y10-y1f
我该怎么设置。
例如:三菱plc编程中x10,在mx opc server中要设置多少与之对应。。。


我是用mx opc server实现gx developer仿真与组态王的通讯
1.我起初不管输出和输入,mx opc的i/o adress均与gx developer中一致,结果与组态王连接后,x正常,y0-y7输出正常,从y10开始组态王无法收到(我是用指示灯的显示来查看y的信号)
2.plc 中x0-x7  y0-y7对应mx opc i/o adress x0-x7  y0-y7
plc中 x10-x17 y10-y17对应mx opc i/o adress x8-xf  y8-yf
与组态王通讯后,结果y正常,x0-x7正常,从x10开始,不能控制plc
liaoyuanrong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2013-07-08
最后登录: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-03 09:20
9之后应该这样,XA ,XB,XC,XD,XE,XF
西安车坛
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2017-05-03
最后登录: 2017-05-07
查看西安车坛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-07 15:20
没有注册类,怎么解决