各位大神看看这样的选型合不合理!
上一主题
下一主题
守静笃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
156 点
下载积分:
7176 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2014-02-26
最后登录:
2018-10-09
查看守静笃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-01 16:28
全看
|
小
中
大
控制4台15KW电机的总电箱,主电源进线选用铜芯电缆3*50+1*25,总电源空气开关 EZD160E 3P 160A
4台15KW星三角启动的风机电源分别由4个空开控制
空气开关 IC65N 4P C40A
接触器3个 LC1E2510M5N 25A
热继电器2个 LRE22N LR-E22N 16-24A
接到电机的两根铜芯电缆选用3*6+1*4
分享
qianyingbiao
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
96 点
下载积分:
596 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2016-05-30
最后登录:
2024-11-08
查看qianyingbiao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-01 22:39
全看
|
小
中
大
风机启动时间长,启动电流大,断路器和线材选大一点,后期故障率低。4台风机就是4套启动电路,每套断路器1个,电动机专用D型,两大一小接触器,时间继电器两个,1个星三角转换用,1个作延时投热过载用。风机的热过载不好配,一般在启动时断开热保护,运行时延时投入热过载。选用电流为运行电流的一半大一点,装在三角形的中点