控制4台15KW电机的总电箱,主电源进线选用铜芯电缆3*50+1*25,总电源空气开关 EZD160E 3P 160A
4台15KW星三角启动的风机电源分别由4个空开控制
空气开关 IC65N 4P C40A
接触器3个 LC1E2510M5N 25A
热继电器2个 LRE22N LR-E22N 16-24A
接到电机的两根铜芯电缆选用3*6+1*4
分享
wwwjun168
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
294 点
下载积分:
2288 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-12-14
最后登录:
2023-08-28
查看wwwjun168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-01 18:33
全看
|
小
中
大
说多了没用,直接接上线用钳形表卡电流就一目了然了