请问控制柜的指示灯微亮是怎么回事     送上电指示灯就微亮  请问怎么解决这个问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(redrock99) 看13楼
    lvpretend
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1258 个
    工控威望: 1428 点
    下载积分: 3680 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2015-07-20
    最后登录: 2024-11-16
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-05-30 18:31
    LED指示灯很微弱的感应电都会发光,可以用那种抗干扰的指示灯。
    lvpretend
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1258 个
    工控威望: 1428 点
    下载积分: 3680 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2015-07-20
    最后登录: 2024-11-16
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-05-31 18:08
    换用抗干扰指示灯最方便。
    上图
    [attachment=148183]
    借用一张数码之家的图,这个是交流的,这种结构最大的优势就是功耗特别特别小。

    [attachment=148184]
    这个是上点后指示灯微亮的原因。

    [attachment=148185]
    这几张电路图均来自数码之家所拆指示灯绘制电路,参数仅供参考,不保证完全准确。

    LED指示灯才通过十几毫安电流,由于LED的特性,即使流过1、2毫安的电流,也能发出光来,在较暗的机房也能看到,也就是说,给这种指示灯加12V的交流,也能看到发光。
    要解决这个问题,
    1,可以把断开的指示灯通过继电触点接等电位点。但这个方法不容易实现,还要注意触点短路的问题。
    2,在指示灯上并联电阻,这样的目的是给导线分布电容电流提供一个通路,分流流过LED的电流。但这样指示灯功耗要增加,你可以在220V指示灯并联100k电阻试下效果,380V接200k电阻。如果有明显效果,就把电阻减小(功率要相应加大)。
    3,优化布线,避免各指示灯导线挨在一起太长。
    4,使用抗干扰指示灯,这个来得最方便。
    至于提到的家用日光灯(LED灯也会这样)遇到的火零接反(或线路过长)遇到的情况稍有不同,看图:
    [attachment=148186]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(li051005) 好贴好贴!