        此程序是双联六层电梯程序,采用2台FX2NPLC,并联通讯模式,程序有附有注释,可阅读性强,在修改为双联四层电梯程序后,通讯出现错乱,由于对电梯调度法则不太了解,无法理解程序主、副梯的运行规则,希望得到大家的指导,不胜感谢!
    
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(浪子无名6) 真诚感谢!
    luosm
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 1399 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-12-02
    最后登录: 2024-09-19
    查看luosm的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-05-29 10:44
    这是程序的部分贴图
    luosm
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 1399 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-12-02
    最后登录: 2024-09-19
    查看luosm的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-05-29 10:46
    程序部分贴图:
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11284 个
    工控威望: 18662 点
    下载积分: 12397 分
    在线时间: 2698(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-12-21
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-05-29 12:53
    下载看看再说
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    lipingsr
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1223 分
    在线时间: 232(小时)
    注册时间: 2013-12-01
    最后登录: 2024-10-29
    查看lipingsr的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-05-31 10:54
    这种事关安全的项目,还是要有经验的专业人士去干的好,
    wycxks
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1176 分
    在线时间: 508(小时)
    注册时间: 2015-10-10
    最后登录: 2017-12-11
    查看wycxks的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-05-31 11:39
    楼主,我不知道你的具体职业或职位,使用中的电梯修改程序是需要技术监督局特种设备科出具认证许可之后才能通过验收的,当然有些私底下的也就不说了
    luosm
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 1399 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-12-02
    最后登录: 2024-09-19
    查看luosm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-06-01 12:38
    程序是教学仿真电梯,并不是实用电梯。