压力传感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
从程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的结果传到D50,D50是触摸屏上 的显示压力。。
为什么D300这个值是变换的。。。
我个人理解直接用D30/100的结果传到D50就可以了,,
  求高手指点一下,程序为什么要这样子写,
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2024-05-26
查看whwanghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-25 09:12
你m8000,DINC D300那不就是要D300变化的吗