楼主  发表于: 2016-05-25 08:59
压力传感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
从程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的结果传到D50,D50是触摸屏上 的显示压力。。
为什么D300这个值是变换的。。。
我个人理解直接用D30/100的结果传到D50就可以了,,
  求高手指点一下,程序为什么要这样子写,
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2025-03-13
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-28 08:56
这是个平均值程序,你不这样做,结果波动太大。