• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
子夜寻风
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 586 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-04-30
最后登录: 2023-03-11
查看子夜寻风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-06-24 17:23
我也想知道能不能直接进PLC?我做的方案不能进PLC,需要二次仪表。另一个单位直接进PLC省了个仪表,我丢了个单子。
杨一敏
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 3020 点
下载积分: 2449 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-10-29
查看杨一敏的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-08-11 22:58
听你说的好像是液位继电器吧
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 921(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-11-20
查看xingzb2的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-08-16 13:30
这个问题我也遇到过,电源24v的液位继电器检测水位。作为自动补水排水的限位。
2个月以后悲催了,浸在水中的线头(检测电极)上,结了一层水垢。。。。。。。
再后来就有了一次抗洪。(上限位失效)最后,液位继电器换成了液位控制器
据后来了解,液位继电器检测电极电压,有24v和5v两种,
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-11-14
查看fubin739的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-08-16 13:48
如果不是专门的功能模块的话,
接I/O点和模拟量肯定是不行的,水电阻太大,电流太小,而且万一漏个电还有可能把模块烧了。
发射点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 4675 点
下载积分: 5101 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2021-11-16
查看发射点的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-08-16 14:05
用水位控制器  转换下
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 737 个
工控威望: 5418 点
下载积分: 24735 分
在线时间: 1367(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-19
查看仙居人家的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-08-16 14:15
工作电压一样就行
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-08-17 20:49
直接接在液位继电器测量端,输出端接PLC。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go