i80757498
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看i80757498的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-21 16:44
就是请问下,在伺服的转矩模式下,速度不是不可以控制吗,如果需要在外界负载下走一定的距离L,那么我怎么告诉PLC我在转矩模式下走的距离到了并且执行接下来的程序,这个在负载下走一定距离的时候这个距离还是由脉冲控制的吗,还是别的控制呢?如果是脉冲控制的话,我怎么样才能从伺服中获取到这个脉冲信号让PLC的端口进行捕获计数呢? 目前用的PLC是三菱fx1n的,da是fx1n-1da-bd,伺服是森创的st0150c的,这里先谢谢大家帮忙一下了~~
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-23 08:35
在转矩控制模式下,伺服走的距离和速度取决于外部的负载转矩,伺服给出的转矩大于负载转矩,伺服电机正转;伺服给出的转矩小于负载转矩,伺服电机反转;等于,停止不动。在转矩控制模式下,伺服电机如果转动,速度会越来越快,所以转矩控制一定要做速度限制(速度大于一定值,降低或加大转矩输出,以求得与外部负载平衡)。
如果要知道外部伺服电机走的距离,可以用PLC高速计数器接受伺服驱动器输出的编码器脉冲信号(一般驱动器都有这个脉冲信号,还要根据最大转速计算下脉冲频率,考虑是PLC本体上高速计数是否能接受)
楼主留言:
谢谢你的解答,我还想请问下就是那PLC抓取伺服的Z脉冲是怎么计算的呢?因为Z脉冲不是转一圈加一吗,那我怎么确定我的Z脉冲是原点脉冲,如果没有近点狗的情况下?
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377