i80757498
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看i80757498的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-21 16:44
就是请问下,在伺服的转矩模式下,速度不是不可以控制吗,如果需要在外界负载下走一定的距离L,那么我怎么告诉PLC我在转矩模式下走的距离到了并且执行接下来的程序,这个在负载下走一定距离的时候这个距离还是由脉冲控制的吗,还是别的控制呢?如果是脉冲控制的话,我怎么样才能从伺服中获取到这个脉冲信号让PLC的端口进行捕获计数呢? 目前用的PLC是三菱fx1n的,da是fx1n-1da-bd,伺服是森创的st0150c的,这里先谢谢大家帮忙一下了~~
祥子_lead
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-22 12:09
可不可以考虑混合控制?
楼主留言:
我目前就是用的混合控制,是位置+转矩的,但是在转矩模式下的位置我确定不了