楼主  发表于: 2016-05-21 16:44
就是请问下,在伺服的转矩模式下,速度不是不可以控制吗,如果需要在外界负载下走一定的距离L,那么我怎么告诉PLC我在转矩模式下走的距离到了并且执行接下来的程序,这个在负载下走一定距离的时候这个距离还是由脉冲控制的吗,还是别的控制呢?如果是脉冲控制的话,我怎么样才能从伺服中获取到这个脉冲信号让PLC的端口进行捕获计数呢? 目前用的PLC是三菱fx1n的,da是fx1n-1da-bd,伺服是森创的st0150c的,这里先谢谢大家帮忙一下了~~
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1875 个
工控威望: 2025 点
下载积分: 11012 分
在线时间: 802(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-23 08:50
通讯控制伺服 这些都不是问题:
位置可以从伺服驱动器读回来
扭力可以从伺服驱动器读回来
速度可以从伺服驱动器读回来
...
一般伺服驱动器分频输出信号是差动输出 FX1N plc无法接收
楼主留言:
可以用单片机中转吗?