我在监控里看到M60置1时候 M49怎么就置1 ;而M49置0时候就会M60也置0,实在不理解这处
分享
提莫队长
技术无止境,越努力越“”菜“”。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
120 点
下载积分:
1723 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2016-05-07
最后登录:
2024-11-26
查看提莫队长的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-19 16:51
只看该作者
|
小
中
大
M60置1的时候,M50(1)的 值右移1位,所以M49的值为1。