楼主  发表于: 2016-05-14 17:25
PLC系统设计中漏型、源型输入输出是硬件设计时最基本的知识,干工控行当这么多年了一直是看PLC手册的硬件连接图选型和设计。由于是学电子出身,工控是半路出家,对于PLC的源和漏一直都没搞得太明白,云里雾里的,离开PLC手册就是瞎子。前段时间也花了些功夫想把这事给搞个透彻,“漏源”首先让我想到的就是场效应管,所以形而上学的联想到肯定与PLC里面用的输出功率管类型有关,西门子的PLC输出端也的确使用的是场管,然后就把《模拟电子技术基础》拿出来翻场效应管的特性曲线,,,,,,总之,也没看出个通透,觉得自己是大概理解了的,再加上强行记忆,工作中也就没再注意这事。

昨天拆那台高仿三菱FX3U才发现个问题,输出管用的是2SC5103,这分明就是个三极管,与漏源扯不上关系呀!


今日一早翻FX3U手册,图书标识确实就是三极管。这就带来一个问题,三极管输出仍然使用漏源的概念,并且输入端也存在漏源的概念,这就有点奇怪了?

以前没搞懂,就抽这个周末把这个问题搞透彻!

百度,但没有得到我想要的结果。我想知道为什么要叫漏源,这个概念从何而来?

但百度没有给出满意的答案,有帖子说让看数字电路,立马又翻《数字电子技术基础》也没有说源、漏的概念,只是说集成电路带负载时“拉电流”与“灌电流”的概念。

后来才明白“源和漏”就是“拉电流和灌电流”的概念。

先从输出端说起:
看西门子PLC输出结构:

[attachment=147550]
上图是S7-200输出,从图上看,这是一个P沟道的场管(S7-200输出芯片是955V,12A,60V,P沟道场管)。看图和实际电路是场管D(漏极)接输出端子。输出端子有输出时,会有一个+24V电压。在S7-200手册中没有提到输出源或漏的结构。

[attachment=147551]
上图是S7-200CN手册中输出结构,源型和流型,但貌似见到的都是源行的(是10PF06,10A,60V,P沟道场管),流型的就没有看到过呀!,

[attachment=147552]
上图是S7-300的数字输出模块322-1BL00-0AA0手册图

[attachment=147553]
这是S7-300的数字输出模块功率芯片英飞凌ISO1H801G, 0.625A,N沟道场管, S(源极)接的输出,同样是输出一个+24V。

[attachment=147554]
上图是西门子S7-1200输出接线,手册中没有提到输出源和漏或流的问题。

再看台达:
[attachment=147555]
上图是台达ES2系列模块的输出结构,安装手册和选型手册中没有提到输出源和漏或流的问题。

看三菱:
[attachment=147556]
再看手册中有选型说明:
[attachment=147557]
源型、漏型型号是不一样的。从原理来看,源和漏的硬件电路是不一样的,还不能做到通用。

看出西门子和三菱都对输出有“源” 的定义,西门子S7-200、S7-200CN、S7-300、S7-1200、和三菱FX3U**/SS,是源输出结构,电流都是从端子流出来的。

台达ES2和三菱FX3U**/S-A,假设按三菱的定义,那就是漏结构,电流都是从端子流进去。
-----------------------------------------------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------
下面是输入:
[attachment=147558]
上图是西门子S7-200/S7-200CN输入漏、源的结构
楼下继续

上官景
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 903 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-05-04
最后登录: 2016-08-09
查看上官景的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-16 15:42
精神可嘉