lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-13 19:04
客户一台重要设备,2轴伺服,前段时间PLC进水了,费了不少功夫,抢救过来半条命,总算是没有停产。建议客户预备新PLC及早更换,客户自行采购,价格还不错,咱没意见。到货后拿我这里来我装程序,凭借外观我就觉得哪里不对,拆端子排,结果把螺丝都给拆出来了,端子排还纹丝不动,怪了!
拆机:
[attachment=147517]
端子螺丝都是分离的,不专业呀!

[attachment=147518]
[attachment=147519]
电源板做工差别还是看得出来的,连接器塑料脚能看出过波峰时高温熔融了。

[attachment=147520]
[attachment=147521]
主控板,芯片、印刷板均没有三菱标志。

[attachment=147522]
[attachment=147523]  
驱动板,没有三菱标志。

[attachment=147524]
接线端子,这做工!

[attachment=147525]
这缝隙,必须靠螺丝压紧。
给客户电话,让客户换货。