如题,现在想带16个步进三个伺服,五十个气缸左右的项目 ,选型主基板Q312B-E, 电源模块用Q64PN 定位模块QD75D 五个,输入QX42两个,输出QY42P两个,大家讨论下
加油
分享
michael2016
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
110 点
下载积分:
613 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2016-01-11
最后登录:
2023-05-15
查看michael2016的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-16 16:09
全看
|
小
中
大
QD77MS不能连接步进电机,只支持-B系列的伺服放大器