方小飞111
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 139 点
下载积分: 654 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2016-04-13
最后登录: 2019-08-31
查看方小飞111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-12 13:10
如题,现在想带16个步进三个伺服,五十个气缸左右的项目   ,选型主基板Q312B-E,    电源模块用Q64PN     定位模块QD75D 五个,输入QX42两个,输出QY42P两个,大家讨论下
加油
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-11-18
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-16 16:15
定位模块的话,确实得用QD70P8,是最划算了
QD77MS那是走总线的,对就B型驱动器,带不了步进