楼主  发表于: 2016-05-12 08:30
是这样的,厂里有几台设备使用三菱FX2N和FX2N-1PG控制一个电机运转,点动操作时,电机有加速延时,但是点动开关一放开就瞬间停止了,因为是以前的一个师傅弄的,最近新装了几台新的,我把程序拷拷过来,其他都正常,就是停止不正常。正常应该是FX2N-1PG发出STOP指令时,FP仍有输出,慢慢减速直到停止,现在新装的都是STOP信号一给,瞬间停止。我问以前的师傅,他说具体的他也忘了...我想请教一下各位是哪里没设置好?谢谢
pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-12 20:14
他有可能是点动一下,然后把1PG的输出频率以一定的时间慢慢减小,直到几秒钟时间一到然后频率就变成零了   可以用斜坡指令   ramp  楼主可以试试看
pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-13 21:48
里面可以加斜坡指令啊   ramp    配合m8039好像是的   恒定扫描周期   一按停指  以指令的时间 从运行减到0就行了   我认为还是挺好的   以前用在步进电机上在的比较多   配合plsy   现在用在这里也可以的根据你的要求   可以达到