请问在三菱pLc 脉冲输出指令PLSY和增量式单速来定位指令DRVl,可以在同一个程序里分别控制Y0和Y1吗?不是同时执行,工作时由外部控制只执行其中
一条指令。
[ 此帖被锦绣明天在2016-05-09 22:07重新编辑 ]
Lu
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-10 08:23
可以的
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-10 09:30
可以,三菱的PLC是可以重复用的,信捷的PLC是不可以的
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装