公司有一台三菱FX3UPLC  扩展2块2DA模块和1块2AD模块,在设备上PLC 和电脑通讯异常无法读写程序,PLC从设备上拆下来后和电脑通讯正常,程序读写都正常,各位高手 有没有碰到这种情况的??是如何解决的?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-07 14:45
可能是接线或者电源问题,直接断开扩展模块,只用CPU看看。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-12 07:56
引用
引用第3楼huchaobin212于2016-05-10 10:28发表的  :

直接断开扩展模块,程序读写正常。接入扩展模块就不行了
  但是扩展模块的接线也没有问题,因为设备可以正常工作。
是什么原因导致了 接入扩展模块程序就不能读写,断开扩展模块就可以呢??

检查NPN和PNP是否混用了,或者用笔记本只用电池供电,不用电源适配器看看可以不。