公司有一台三菱FX3UPLC  扩展2块2DA模块和1块2AD模块,在设备上PLC 和电脑通讯异常无法读写程序,PLC从设备上拆下来后和电脑通讯正常,程序读写都正常,各位高手 有没有碰到这种情况的??是如何解决的?
459824626
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 158 点
下载积分: 897 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2022-05-24
查看459824626的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-08 00:14
机器内部电源干扰通信了