三菱PLC如何进行32位定位设置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道为什么D11得到的都是16位的数据,而不是32位的数据。各位大神帮帮忙
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-03 20:11
你上面的程序好像就是不对的  D11已经被D10占用  再加上DMUL结果需要占用4个寄存器D 所以的你的寄存器还需要改一下