三菱PLC如何进行32位定位设置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道为什么D11得到的都是16位的数据,而不是32位的数据。各位大神帮帮忙
fjxiangdemei
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 98 点
下载积分: 29974 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2015-02-18
最后登录: 2018-04-16
查看fjxiangdemei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-03 23:00
D11改D14就可以了.